谈虚拟化与服务器整合

<p><font face="Verdana"><strong>有助于虚拟化项目的三个方法<br/></strong></font></p>
<p><font face="Verdana"><br/>1.对服务器整合/虚拟化所带来的影响进行评估<br/>·机房空调,冷水机组,发电机负载不足带来的影响<br/>·潜在的热点<br/>2.从系统设计和运行的角度识别问题,在效率和建议方案间进行权衡<br/>·基于行的制冷<br/>·可升级的UPS<br/>·具有预测功能的管理工具<br/>3.估算可能获得的效率,计算资本指出的投资回报率<br/>·数据中心电效率评估服务<br/></font></p>
<p><font face="Verdana"><br/><strong>常用的密度策略:分散负载和整合负载<br/></strong></font></p>
<p><font face="Verdana"><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 分散负载实施简单,无需新的供电和制冷设备,但是依然占据宝贵的机房空间;依然使用现有的不可预测的制冷;享受不到高效的供电/制冷所带来的受益;主机服务器虽然更关键,缺享有和其他服务器同等的可用性。<br/></font></p>
<p><font face="Verdana"><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 而整合负载虽然需要更多的提前计划,但是可获得巨大的利益:可预测的高密度制冷,能达到更高效率的制冷;通过优化机房空间的利用率达到可用性目标。<br/></font></p>
<p><font face="Verdana"><br/><strong>实施虚拟化环境<br/></strong></font></p>
<p><font face="Verdana"><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 可以针对所有密度特征不同而提供解决方案。(效率从低到高)<br/>1.盲板<br/>2.辅助制冷<br/>3.模块化电源分配<br/>4.后部气流遏制系统<br/>5.热通道气流遏制系统<br/></font></p>
<p><font face="Verdana"><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 那么,什么时候需要采用分散负载呢?<br/>·虚拟化后平均 KW/rack 少于3KW<br/>·IT设备可灵活放置<br/>·现有的机柜中有未使用的U空间<br/>·对主机的可用性要求和非虚拟化服务器一样<br/>解决方案:盲板<br/></font></p>
<p><font face="Verdana"><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 什么时候采用辅助制冷?<br/>·虚拟化后平均KW/rack为3KW-5KW<br/>·IT设备不能灵活放置<br/>·有限的投资预算<br/>解决方案:气流管理设备/基于行的制冷<br/></font></p>
<p><font face="Verdana"><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 什么时候实施高密度区域?<br/>·虚拟化后平均KW/rack大于5KW<br/>·数据中心可划分来实施高密度区域<br/>·希望提高整个数据中心效率(更高的DCIE*)<br/>解决方案:基于行级制冷的热通道气流遏制系统,可以紧靠热源,精确控制冷热气流,缩短制冷和负载之间的气流路径,而设备也可根据热通道的温度作出调整。</font></p>
<p><font face="Verdana">另外还可以使用冷通道气流遏制系统。<br/></font></p>
<p><font face="Verdana"><br/><strong>展望动态数据中心</strong></font></p>
<p><font face="Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 当前,可预测的管理工具可以分析将要采取的变更所带来的影响,通过了解现状和发展趋势以便及时采取补救措施,对新服务器安装的最佳位置提出建议,就能更好地管理供电,制冷容量和机柜空间。</font></p>
<p><font face="Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 未来,我们能够根据“当地市场”的电费价格作出节省能源的方案,在服务器的虚拟机迁移到不同区域或数据中心后可以关掉不使用的服务器和未被使用的供电和制冷设备。</font></p>