产品概述 · 外形尺寸与重量 外形尺寸:6.06米(长), 2.59 米(高) , 2.44 米(宽) 重量:最大重量14,422公斤 · 容量 机架数目:8个(1个用于网络,7个用于通用设备) 每个通用机架的空间为:40RU · 接入功率 2条馈线,每条190-220 VAC,3相,600安培,每条馈线接入1个机架的2个插头(每个机架共4个插头),或者 2条馈线,每条380-415 VAC,3相,300安培,每条馈线接入1个机架的2个插头(每个机架共4个插头) 冷却 每个机架支持最高25千瓦,以60吨重的冷却器计算(这仅是粗略的估计,具体数值请咨询本地HVAC (高压交流电)承包商) 标准为12,5千瓦,可选25千瓦 - 18 ºC–22 ºC,冷却水流速率 170公升 – 245公升/分钟 具体数值需根据有效负荷设备确定 低于-18 ºC时,可能会因冷却器结构和(或)环境温度、湿度等因素造成冷凝 - 每个黑箱系统,减压20 psi(磅/平方英寸) 环境 外界空气温度范围:-29 ºC–54 ºC/-20 ºF–130 ºF 震动负载:在152毫米高度下落,最高9G负载下测量 主要安装要求 · 平台/场地 场地必须平整,如果在室外,需要有合适的排水装置 · 电源
发电机或发电设备,或两者都有 如果愿意,可外接UPS(不间断电源) (黑箱内没有UPS) · 冷却 冷却器或冷却设备,或两者都有 · 网络/连接 以太网(RJ-45) Fibre LC (单模和(或)多模),可选散装电缆 · 现场安全 所采取的物理安全措施应根据公司的安全策略确定 典型的入口/出口 · 外门锁的位置 集装箱每个边缘上有3个锁扣 每个门上有1个垫锁,底部有1个垫锁 进入前,门上有重锁装置――以确保锁位正确,且没人被偶然锁在里面 · 内门开门工具 使用与银行金库类似的钥匙,归还至集装箱门上的存储盒 · 后面有空气高压门 冷却系统 · 冷却路径是封闭的环路空气流 集装箱内的空气流在集装箱内呈顺时针方向循环流动 · 冷却水管道 定位在集装箱两侧较低的一边,循环流向集装箱的顶部/前部。每个热交换器处都有弯曲管线经过 · 热交换器(HX)与风扇 共有8个热交换器,每个机架1个。风扇推动空气在到达计算机设备之前经热交换器冷却。从计算机后面排出的热空气再被下一个热交换器冷却 空气过滤器 标准的空气过滤器装在第4号机架之后(右后侧),从空气流通道中清除灰尘和残余物 电气系统 · 每个机架上有4个(4ea) 60安培的插孔(每条电源馈线对应2个) 注意: 巡展中的黑箱每个机架上仅有2个插孔 · 主断路器 装在集装箱的后面。除了每个机架上有60安培的断路器外,电源主馈线和次馈线各有一个300安培或600安培的主断路器 · 冗余的电源接入 装在外控制面版的下方――电源主馈线和次馈线都有插头或管道 控制系统 EPO/告警器 传感器网络 门警 地板积水报警 冷却液流/ 温度 热交换器内的温度 火/热传感器 GPS/移动传感器 内/外部湿度 冷却器告警接入 设备告警接入 风扇控制箱 - 每个机架1个,控制每个热交换器堆上的所有10个风扇。测定 RPM和空气流 消防系统 - 惰性气体 (非halon灭火剂) 减湿器单元 - 根据需要进行循环,排向地板前面的排水沟 连接 每个输入盒有8个端口 (每侧有1个输入盒) 每侧有8 根RJ-45或 8 根LC光纤,或4根 RJ-45与4根 LC光纤 计算机架 制动/螺旋形弹簧 设计标准为152 mm 下落,9 G负载 维修时仅需打开前方夹板 顶部定位销 运输中限制机架在X、Y、Z方向上移动 维修时移开顶部定位销 机架维护工具 滑入已开锁的机架下,移动控制杆。为了安全起见,必须两人拖动机架 下一代的工具将配有机械装置,可将机架在维护通道中内外、上下移动 带铰接的线缆盘臂 可使所有的线缆随着机架移动,以避免压伤损坏或断开 |