2008年5月12日,四川汶川发生7.8级大地震,地震过后,很多建筑和通讯设备受损。在救灾工作期间,通讯设备以及网络设备的应用要恢复到灾前水平不是一天两天的事,很多数据中心和网络通讯要保证能为大家继续正常工作难免存在很大困难,于是,我们想到,数据中心的紧急部署——SUN BlackBox。

Sun Blackbox的配置及规格

     

    在集装箱中,多达250台服务器提供了超过7TB的动态内存,超过2PB的磁盘存储,强大计算性能足以满足任何应用的需求。更为重要的是,相对于建设一个同样的传统数据中心,Blackbox只需1/10的时间,以及1/100的初始成本,Blackbox所有的系统需求是一根电力线和一个Internet接入,另外加上一根供水管和一个外部冷却器,使客户可以快速部署Blackbox。 

     

    Sun Blackbox的体积为6.09X2.43X2.59米(长、宽、高)s,全部配置重量为9吨,它内部安装了架构衡量、绝缘部件,集成了光缆和内部照明,外部的连接设备包括电源、水和网络等。在集装箱内,15平方米的面积安装了8个19英寸高的机架,拥有将近300个机架单元,完全能够满足客户的应用需求。每个机架的电源和冷却系统需要25KW的电力,整个Blackbox需要200KW的电力。Sun Blackbox之所以节能的原因之一,就是采用了创新的水冷方式进行冷却。


Sun Blackbox的散热

一个标准服务器机架需要消耗大约25KW电力,而这些电力几乎全部转化成热能。因此,传统的数据中心需要利用大量的空间来建造,机架之间的空间用于空气冷却。相对于传统数据中心,Sun Blackbox的散热系统采用创新的水冷方式,无须任何空调设备,提供的功效高出20%,最大电力节省为40%。在Blackbox中,4排机架以前后方式安装,风扇和热量交换器安装在每一个机架上。从第一个架子中产生的热空气从它的后面排走,进入到热量交换器中。交换器抽走热量,将冷空气送到下一个架子的前部。热量从架子中排放,进入到下一个热量交换器中,如此一个循环完成。一旦门关上,空气流通是一个持续的循环周期。

 

 


Sun Blackbox的应用


    Blackbox目标应用包括应急救灾、数据中心扩充、大规模网络服务、高性能计算、石油能源等,帮助全球航空公司、全球电信公司、服务供应商、应用服务供应商、教育等客户,满足数据中心扩展、移植、快速部署等方面的需求,轻松为一个公司总部的10000名雇员,或者Internet网上的10000名用户提供服务。Sun Blackbox不仅为灾后重建建立数据中心提供了一个全新选择方式;另一方面,它将引发用户在数据中心建设方面的重新思考—如何建立一个全新的经济、环保、节能、高效的数据中心。

回复

使用道具 举报

2569

主题

3687

帖子

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
101592
沙发
 楼主| 发表于 2008-5-21 00:05:36 | 只看该作者

产品概述
· 外形尺寸与重量
外形尺寸:6.06米(长),  2.59 米(高) , 2.44 米(宽)
重量:最大重量14,422公斤
· 容量
机架数目:8个(1个用于网络,7个用于通用设备)
每个通用机架的空间为:40RU
· 接入功率
2条馈线,每条190-220 VAC,3相,600安培,每条馈线接入1个机架的2个插头(每个机架共4个插头),或者
2条馈线,每条380-415 VAC,3相,300安培,每条馈线接入1个机架的2个插头(每个机架共4个插头)
冷却
每个机架支持最高25千瓦,以60吨重的冷却器计算(这仅是粗略的估计,具体数值请咨询本地HVAC (高压交流电)承包商)
标准为12,5千瓦,可选25千瓦
- 18 ºC–22 ºC,冷却水流速率 170公升 – 245公升/分钟
具体数值需根据有效负荷设备确定
低于-18 ºC时,可能会因冷却器结构和(或)环境温度、湿度等因素造成冷凝
- 每个黑箱系统,减压20 psi(磅/平方英寸)
环境
外界空气温度范围:-29 ºC–54 ºC/-20 ºF–130 ºF
震动负载:在152毫米高度下落,最高9G负载下测量
  

主要安装要求
· 平台/场地
场地必须平整,如果在室外,需要有合适的排水装置
· 电源
发电机或发电设备,或两者都有
如果愿意,可外接UPS(不间断电源) (黑箱内没有UPS)
· 冷却
冷却器或冷却设备,或两者都有
· 网络/连接
以太网(RJ-45) Fibre LC (单模和(或)多模),可选散装电缆
· 现场安全
所采取的物理安全措施应根据公司的安全策略确定

典型的入口/出口
· 外门锁的位置
集装箱每个边缘上有3个锁扣
每个门上有1个垫锁,底部有1个垫锁
进入前,门上有重锁装置――以确保锁位正确,且没人被偶然锁在里面
· 内门开门工具
使用与银行金库类似的钥匙,归还至集装箱门上的存储
· 后面有空气高压门
 
冷却系统
· 冷却路径是封闭的环路空气流
集装箱内的空气流在集装箱内呈顺时针方向循环流动
· 冷却水管道
定位在集装箱两侧较低的一边,循环流向集装箱的顶部/前部。每个热交换器处都有弯曲管线经过
· 热交换器(HX)与风扇
共有8个热交换器,每个机架1个。风扇推动空气在到达计算机设备之前经热交换器冷却。从计算机后面排出的热空气再被下一个热交换器冷却
空气过滤器
标准的空气过滤器装在第4号机架之后(右后侧),从空气流通道中清除灰尘和残余物

电气系统
· 每个机架上有4个(4ea) 60安培的插孔(每条电源馈线对应2个)
        注意: 巡展中的黑箱每个机架上仅有2个插孔
· 主断路器
装在集装箱的后面。除了每个机架上有60安培的断路器外,电源主馈线和次馈线各有一个300安培或600安培的主断路器
· 冗余的电源接入
装在外控制面版的下方――电源主馈线和次馈线都有插头或管道

控制系统
EPO/告警器
传感器网络
门警
地板积水报警
冷却液流/ 温度
热交换器内的温度
火/热传感器
GPS/移动传感器
内/外部湿度
冷却器告警接入
设备告警接入
风扇控制箱
- 每个机架1个,控制每个热交换器堆上的所有10个风扇。测定 RPM和空气流
消防系统
  - 惰性气体 (非halon灭火剂)
减湿器单元
- 根据需要进行循环,排向地板前面的排水沟

连接
每个输入盒有8个端口 (每侧有1个输入盒)
每侧有8 根RJ-45或 8 根LC光纤,或4根 RJ-45与4根 LC光纤

计算机架
制动/螺旋形弹簧
设计标准为152 mm 下落,9 G负载
维修时仅需打开前方夹板
顶部定位销
运输中限制机架在X、Y、Z方向上移动
维修时移开顶部定位销
机架维护工具
滑入已开锁的机架下,移动控制杆。为了安全起见,必须两人拖动机架
下一代的工具将配有机械装置,可将机架在维护通道中内外、上下移动
带铰接的线缆盘臂
可使所有的线缆随着机架移动,以避免压伤损坏或断开