查看: 2377|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[硬件研究] 多种类型多模光纤混合使用

[复制链接]

2569

主题

3687

帖子

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
101592
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-29 14:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  由于OM4比OM3成本高,所以许多不需要OM4支持的长距离的数据中心和LAN仍然继续部署OM3多模光纤,所以其部署范围仍然较广。由于两种光纤的纤芯尺寸相同,能够混合使用,所以就引起了一些关于混合多模光纤类型的注意事项。



确保费用不超预算
  对于传输设施设计师,知道使用哪种类型的光纤非常重要,并建议在某一个通道内全部使用一种类型的光纤,以避免性能隐患。由于OM4具有较低的衰减和更高的模式带宽,支持长达150米的40 Gb和100 Gb传输,而OM3光纤仅支持最长100米距离的此类应用。
  如果您诊断长度超过100米、客户自称为OM4的光纤通道,请首先检查电缆标识。由于实际部署的是OM3光纤,所以可能不能通过插入损耗测试。根据长度的不同,在OM4链路上使用OM3光纤也可能影响损耗——特别是链路开始接近预算上限时。
  然而,另一项值得注意的情况是OM3或OM4元件与遗留的OM1 62.5/125光纤混合使用,后者的纤芯尺寸为62.5µm。将纤芯尺寸不同的光纤混合使用就像连接尺寸不同的水管一样——当水从较粗的水管流向较细的水管时,必然会损失一部分水。光信号的道理是一样的。将OM1与OM3或OM4光纤混合使用,当从62.5µm纤芯向50µm纤芯传输光信号时,必然存在损失。                                             



密切关注颜色
  好在OM1光纤的颜色是橙色的,而OM3和OM4光纤一般是浅绿色,两者很好区分。但浅绿色OM3和浅绿色OM4光纤就不那么容易区分,除非很容易看到电缆上的标识。
  在欧洲的大部分地区,OM4组件采用Erika紫罗兰色,并且在北美也开始使用这种方法。所以,如果您看到“漂亮的粉色”线,就知道是OM4光纤。