  何为热成像技术?热成像技术是利用热感应照相机的红外线成像技术。
  被动接收被测目标发出的红外辐射(热量),并将这种热量转化为带有温度数据的可视化图像。
检测项目:磁盘磁带、交换机卡板、暖通系统压缩机、冷却风扇、空调冷凝管、电气柜、蓄电池、桥架电缆、配电系统无功补偿器、后备发电机、各系统连接线
环境问题:温度与湿度
+ 温度过高的影响
- 磁盘磁带会因热涨效应造成记录错误
- 计算机的市政主频在温度过高都会降低
- UPS配置的铅酸密封免维护电池在高温的情况下,使用寿命会急剧下降

+ 湿度过高或者过低
- 过高->冷却系统表面形成水滴,降低冷却效率
- 过低->静电现象(ESD)->电力设备突然断电,严重时甚至可能损坏设备


+洁净度
空气质量、灰尘粒子大小,分布密度


2.发热及谐波问题

谐波问题
·数据中心的最主要电能质量问题
-UPS解决了供电端电压暂升、暂降、中断的问题
-UPS、服务器、交换机、LED照明等非线性设备加重了系统谐波风险

·谐波在数据中心产生的危害
+ 设备无故宕机
+ 设备和线路的发热
- 增加配电线路损耗
- 破坏设备绝缘,损坏电容器
+ 造成继电保护装置误动作等

连接线发热的原因:
1)连接不良 2)过载 3)系统谐波过高 4)电源质量不好


为什么需要维护后备电池?为什么使用后备电池?
- 电源的后备,保证设备不间断运行,但后备电池失效,有可能造成灾难性的后果

·内阻升高=容量下降- 大部分电池的劣化模式都伴随内阻升高的现象
- 内阻可以作为下一个趋势判断的工具来定性判定电池的劣化情况


IEEE推荐的电池维护方案 (IEEE Std 1188-2005)
电压及电流

温度 阻抗 纹波
测试项 所有单节电池的浮冲电压充电器输出电压及电流电池组整组浮冲电压环境温度每节电池的负极柱温度单节电池内阻电池间连接线阻抗电池上的交流纹波电压或电流
月度
季度
年度


内阻测试的问题
为什么需要用专用仪器而不是万用表?
·电池是化学设备,并不是纯电阻
·电池内阻=阴性+感性
·测试方法:交流注入测内阻法
·内阻很小,需要微欧级分辨率

内阻测试不准?同一节电池每次测都不一样。
·测试位置很重要,要测极柱,不要测螺栓和连接片
·接触阻抗的影响:同轴弹簧式设计要比接触弹簧设计好

一组电池有很多,漏测或者测错了怎么办?
+ 建立数据档案
- 自定义位置、设备、电池数量
- 记录测试进度一目了然
- 重测

机房里有很多不用型号的电池,该如何管理?
+ 专业的电池管理软件
- 整组电池分析
- 趋势分析
- 可视化管理

其他UPS测试:整流器测试·同时比较交、直流波形,而不需要使用额外的查分探头
·测试空载电压

机房接地系统要求
种类说明 限值
交流工作接地 指交流电源的中线性 接地电阻R<4 Ω
安全保护接地 指设备外壳的安全接地线 接地电阻R<4 Ω
直流工作接地 指计算机线路的逻辑接地,即直流公共连接点R<1 Ω
静电接地 指为了消除计算机系统运行过程中产生的静电电荷而设的一种接地 R<100 Ω
屏蔽接地 屏蔽接地是将设备屏蔽体和大地间用一低阻导线连接起来,形成电气通路,为高频干扰信号提供低阻抗通路 屏幕接地电阻R<2 Ω

·直流地与交流地、防雷接地要相隔10m-30m距离为宜,以防相互干扰
典型建筑物接地系统测试
·环路阻抗测试
·主接地极测试
·等电位测量


为什么测量绝缘体
·确保仪器和设备不漏电
·确保使用仪器和设备的人员安全
·帮助诊断设备故障,确保仪器设备正常工作