方法一:功率及面积法
Qt=Q1+Q2
Qt总制冷量(kw)
Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8)
Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积)

方法二:面积法(当只知道面积时)
Qt=S x p
Qt总制冷量(kw)
S 机房面积(m2)
P 冷量估算指标

热负荷(各项相加)——
机房设备总功率:W
机房面积*150W~250W:(地平面面积)平米;机房无人区域*150W,人员密集活动区域*250W

制冷功率:
空调制冷量:W(空调标称制冷量*95%~85%)
考虑地区夏季室外温度以及新风系统的影响、管道送风使空调效率降低等因素,应配置 空调制冷量=热负荷总量*1.1~1.25;如果不是使用机房专用恒温恒湿空调,这个系数应该设为1.3~1.5。