截至目前,您可能已经听说过市面上可用的8芯MPO即插即用解决方案,这是40GB(40GBASE-SR4)和100GB(100GBASE-SR4)应用的理想选择,该应用采用8根光纤,4根光纤用于发送,4根光纤用于接收,速率均为10或25 Mb/s。
与12根光纤中有4根光纤没有使用的12芯MPO解决方案不同,8芯MPO解决方案在这些应用中提供100%的光纤利用率。
但是您知道吗?对于未来的光纤应用,8芯MPO解决方案将继续发挥重大作用。这是因为,所有未来的双工、并行光纤和基于WDM的光纤应用都是2根或8根(不是12根)光纤的整数倍。
从10G到400G
考虑到当前的10G (10GBASE-SR)和25G (25GBASE-SR)双工多模光纤应用以及正在制定的未来50G (50GBASE-SR)双工光纤标准,该标准支持每根光纤上传输10、25或50Gb/s,很容易看出为什么大家不约而同地都选择2根或8根光纤。
我们已经拥有8芯100GBASE-SR4,每根光纤传输25 Gb/s。现在,每根光纤传输50 Gb/s的50GBASE-SR促进了多模光纤200G(200GBASE-SR4)的发展,其中4根光纤以50Gb/s速度发送,4根光纤以50Gb/s速度接收。
25和50 Gb/s的传输速度还为我们提供了利用16根光纤(以50 Gb/s传输)或32根光纤(以25 Gb/s传输以及目前正在开发的400GBASE-SR16)实现400G的潜力——两者都可以被8,而不是12整除。
WDM
对于多模光纤的波分复用技术,该技术由新型宽带多模光纤(WBMMF)支持,即OM5,我们仍然可以看到未来的光纤应用是2或8的整数倍。
例如,如果利用在四种不同波长上支持25 Gb/s的多模光纤实现WDM选项成为现实,则将打开利用双工光纤连接实现100G的大门。将该技术推广到8芯MPO接口,我们有可能利用WDM技术实现在多模光纤上传输400G——4根光纤发送,4根光纤接收,速度为100Gb/s。
单模光纤同样适用
同样道理也适用于单模光纤。现有的单模光纤40GBASE-LR4、100GBASE-LR4和100GBASE-ER4基于WDM的光纤应用均采用双工光纤。利用WDM技术在8个波长上实现50 Gb/s传输速度的未来的单模应用仍然将光纤数量设为2根。
正在开发中的用于数据中心的短距离单模应用仍将采用8芯MPO接口,包括在一根光纤上以50或100 Gb/s速度发送和接收的200GBASE-DR4和400GBASE-DR4。
12芯MPO的前景
这对12芯MPO的未来意味着什么?事实上,影响并不大。
对于那些已经安装了12芯MPO方案的人群,他们仍然能够支持双工应用。对于8芯应用,如果他们不希望存在无用的光纤,应利用转换线和模块将2个12芯MPO转换为3个8芯MPO。不过,大多数的即插即用MPO部署都将采用8芯方案,因为这是对目前和未来高速光纤应用最有效、最灵活的选择。
|
|