機房溫度不能高於26度
機房用電可靠性,斷電不應超過2小時
pue值
選址要求:交通便捷,自然環境好...
機房佈局要求:調度大廳要求較多的光源...
分區佈線:傳輸區,交換區,配線區...
專業系統要求:通信系統,電力系統
通訊機房ODF的熔配分離和集中跳線
佈線一次到位,永久鏈路
外線側與傳輸設備分解清晰,便於日常維護
康普網絡
NGF:下一代ODF
統一跳線長度5.5m定長跳纖管理
光纖槽道
信息機房的網絡連接使用保證
·綜合佈線的性能保證未必能保證,在複雜的連接環境中...
儀器:性能質保計算器
如何增加網絡傳輸速率?
om5寬頻多模光纖
羅格朗演講
產品:
漏電保護-羅格朗低壓元器件
DX3模數化斷路器
UPS
列頭櫃
(核電認可)工業連接器
PDU
EMS能源管理方案
國家電網數據中心建設案例分享
數據中心前期規劃
建設標準,國標ABC級?
建設規模,中心面積
平面佈局
總耗電量=P.it+P.空調,總發熱量,空調與節能
數據中心投資額度
初步設計工作:
根據用電量和冗餘要求設計電氣系統,空調系統(風冷型還是冷凍水冷精密空調)
服務器發熱量通常在0.3-0.5kw,通常每個機櫃2.5kw左右,少部分可能達到3-4kw
兩路10kv進線市電配電+高壓柴油發電機組
系統平面佈置圖
冷水機組+機房精密空調
Freecooling系統,根據氣候,充分利用春夏秋冬模式
自然冷卻-冬季模式
冷凍水的出水溫度10度,回水溫度16度
UPS選型:
數據中心建設心得
1.人流物流需要合理分流
2.設備走廊需要滿足最大設備的運輸通道和維護
3.充分考慮大型設備如變壓器
空調系統:
熱負荷增加允許螺桿機作為備用機組
採用變頻式離心機組更能充分發揮冷卻系統作用,參數好的冷水機組更能發揮節能優勢
在斷電後可以實現快速重啟,柴油發電機組3分鐘內正常供電
在北方,冷卻塔是冬季運行的關鍵設備,
1.採用鋼製逆流塔
2.邏輯控制系統結合當地氣候條件,根據氣溫和冷卻水溫度控制散熱
機櫃功率參數的考量
銘牌功率,設備功率,計算功
待续...
|
|