您在工作中遇到最多的一种单模光纤连接器很可能是主体为蓝色的连接器,但如果您正在处理无源光纤网络(PON)、运营商网络或大型云/colo或超大规模数据中心,则可能会遇到连接器主体为绿色的单模光纤连接器——这些绿色连接器越来越受欢迎。 蓝色单模连接器采用UPC(超球面)光纤端面,而绿色单模连接器采用APC(斜球面)光纤端面。毋庸置疑,充分理解上述差异非常重要——尤其当涉及到测试时。
角度实现性能
对于UPC连接器,光纤端面为近似圆形的表面。相反,APC连接器的端面呈8度倾斜。这种微小的角度使反射光线被包层吸收,从而降低了纤芯中的背面反射,并提供卓越的回波损耗性能。 虽然对于光纤链路来说,我们通常关心的是插入损耗,但有些应用更容易受回波损耗影响。例如,长距离光纤链路中使用的高功率激光器对反射非常敏感,严重的反射甚至可能会对其造成损坏。在更高波长(通常为1500纳米及以上)下工作的光纤应用也更容易受反射影响,包括使用多个波长来发送信号的波分复用(WDM)应用,以及使用RF信号在更高波长上发送视频的应用,包括PON/GPON部署。
这些应用解释了为什么我们看到在服务供应商网络和FTTX应用中部署APC连接。随着越来越多的企业客户为其局域网部署PON,越来越多的有线电视公司转向利用光纤提供宽带服务,更多的数据中心连接到运营商网络并部署更长的单模链路和WDM应用,我们开始看到APC连接器的应用越来越广泛,应用环境也越来越广。
请务必注意,UPC和APC连接器不能对接。不仅纤芯不会对齐,从而导致性能严重下降,而且如果您尝试将两者对接,则可能会对端面造成损坏——包括关键(且昂贵)光纤发射器中使用的端面。
测试所有角度
|