[原创]建设新一代绿色数据中心的思路
<p>1.引入刀片服务器,简化IT基础架构</p><p>(1)减少机架空间使用</p><p>(2)降低用电能耗</p><p>降低用电能耗可从以下方面着手:</p><p>a.优化交流电到直流电的转换,减少损耗,提高效率</p><p>b.供电设计尽量减少部件</p><p>c.优化散热设计,使用水冷技术</p><p>d.使用低能耗处理器</p><p>e.使用用电管理软件</p><p>f.使用虚拟化主机,整合已有的系统平台</p><p>2.机房空冷技术的改进</p><p>3.机房综合布线的改进<br/><br/>a.接地网越短越好<br/><br/>b.光缆铜缆应分开放</p>数据中心的降耗机会:
·照明系统
·空调系统
·供配电系统
·电力计量
一.数据中心空调特点:<br/><br/>·每平方米冷负荷为1.5KW<br/>·换气次数大于60次/时<br/><br/>二.数据中心空冷技术的分类:<br/><br/>1.中央空调冷水+冷冻水型恒温恒湿空调<br/><br/>2.末端冷冻水型恒温恒湿空调<br/><br/>3.风冷恒温恒湿空调<br/><br/>注:机房的空冷技术在使用时应符合TIA-942 冷热通道标准,通道出风口宽度不低于3英尺<br/><br/>由经验所得,下送上回的送风形式较好,即下送风上回风,符合空气的冷热物理形态,前进后出,机柜采用面对面、背对背的方式放置,使冷热区间分明。<br/><br/>三.空冷技术的注意事项:<br/><br/>1.新风要做除湿除尘过滤<br/><br/>2.机柜注意做盲板和挡板导流<br/><br/>3.地板下部要密闭,不能漏风<br/><br/>4.地板下部的线槽不能过密,否则影响气流流通<br/><br/>5.出风口注意合理布置<br/><br/>四.旧机房空冷技术的改造形式:<br/><br/>1.改善、增加出风口和导风口<br/><br/>2.封堵热源,玻璃幕墙等<br/><br/>3.拆除机柜前部无用的玻璃门,改用网孔门,(当机柜总功耗大于1000W时,散热未必有效可采用此方法) 传统数据中心冷却方式的缺点:
·为全房间制冷
·固定的制冷能力,每个地板风口风量≥500m³/h,不能满足系统升级和容量增长的需要
·不能满足5kW以上高密度数据机房的散热
·房间内具有冷热空气混合,造成制冷损失
·温度分布不均,产生局部热点:远离风口的设备散热不良送风,较高的风机功率消耗
·空调祭祖出风温度较低,降低了制冷效率,潜热损失,降低冷量利用,并带来额外的加湿消耗