1.引入刀片服务器,简化IT基础架构

(1)减少机架空间使用

(2)降低用电能耗

降低用电能耗可从以下方面着手:

a.优化交流电到直流电的转换,减少损耗,提高效率

b.供电设计尽量减少部件

c.优化散热设计,使用水冷技术

d.使用低能耗处理器

e.使用用电管理软件

f.使用虚拟化主机,整合已有的系统平台

2.机房空冷技术的改进

3.机房综合布线的改进

a.接地网越短越好

b.光缆铜缆应分开放

数据中心的降耗机会: ·照明系统 ·空调系统 ·供配电系统 ·电力计量
回复

使用道具 举报

2569

主题

3687

帖子

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
101592
沙发
 楼主| 发表于 2008-5-28 00:48:54 | 只看该作者
一.数据中心空调特点:

·每平方米冷负荷为1.5KW
·换气次数大于60次/时

二.数据中心空冷技术的分类:

1.中央空调冷水+冷冻水型恒温恒湿空调

2.末端冷冻水型恒温恒湿空调

3.风冷恒温恒湿空调

注:机房的空冷技术在使用时应符合TIA-942 冷热通道标准,通道出风口宽度不低于3英尺

由经验所得,下送上回的送风形式较好,即下送风上回风,符合空气的冷热物理形态,前进后出,机柜采用面对面、背对背的方式放置,使冷热区间分明。

三.空冷技术的注意事项:

1.新风要做除湿除尘过滤

2.机柜注意做盲板和挡板导流

3.地板下部要密闭,不能漏风

4.地板下部的线槽不能过密,否则影响气流流通

5.出风口注意合理布置

四.旧机房空冷技术的改造形式:

1.改善、增加出风口和导风口

2.封堵热源,玻璃幕墙等

3.拆除机柜前部无用的玻璃门,改用网孔门,(当机柜总功耗大于1000W时,散热未必有效可采用此方法)
回复 支持 反对

使用道具 举报

2569

主题

3687

帖子

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
101592
板凳
 楼主| 发表于 2017-4-24 14:19:51 | 只看该作者
传统数据中心冷却方式的缺点:
·为全房间制冷
·固定的制冷能力,每个地板风口风量≥500m³/h,不能满足系统升级和容量增长的需要
·不能满足5kW以上高密度数据机房的散热
·房间内具有冷热空气混合,造成制冷损失
·温度分布不均,产生局部热点:远离风口的设备散热不良送风,较高的风机功率消耗
·空调祭祖出风温度较低,降低了制冷效率,潜热损失,降低冷量利用,并带来额外的加湿消耗

回复 支持 反对